松下伺服电机控制器主电压欠压保护 点击:798 | 回复:3



SWQ007

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2005-09-22 01:08:00
楼主
一台MINAS A伺服驱动器接上伺服-NO后就出现13#报警“主电压欠压保护”但我的电压正常,我用的是220V的单相电。请问各位大虾,是伺服驱动器哪里的问题哦?



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-22 15:41:00
1楼
主电压报警和CN1/F没有关系的。您检查主电压正常吗?是否的确偏低呢?

赖狗子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2005-09-27 09:23:00
2楼
浪涌电阻烧坏了!

SWQ007

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2004年12月05日
发表于:2005-10-02 09:31:00
3楼
谢谢,是电阻坏了