各位大虾好: 在直流24V电控系统中,用手动开关关闭直流电磁阀时,就象手动关闭电风扇一样,会在系统中产生100多伏的杂波,频率为几十至几百K,造成电路中其它电子器件如LOGO!的损坏。若不在直流电磁阀负载侧安装续流二极管,而在直流电源侧安装压敏电阻或稳压二极管,能削去这高压杂波吗? 因时间紧,来不及做试验,故向各位大虾赐教。 还有什么好的简单办法,请大虾赐教,谢谢!



保护器件

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年9月15日
发表于:2005-09-15 10:16:00
1楼
当然可以,因为压敏电阻是限压器件。

winwind

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2005年5月28日
发表于:2005-09-15 10:31:00
2楼
滤波 滤波,只有感性元件及容性元件才有滤波功能 使用分立电源。