关于产生外部中断的问题
点击:
423
| 回复:
1
伽蓝鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2005年7月11日
发表于:2005-08-31 09:54:00
楼主
我使用sja1000接受其它板子发来的can数据,单发现数据已进入了sja1000的Rx端,但没有产生接受中断(接受标识符和屏蔽字段均已设置正确),但如果手动用地线接触一下sja1000的int端,程序就可以正确运行了,为什么我的sja1000需要先手动出发一次中断才可以,请教各位大虾了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-31 10:00:00
1楼
您的串口时用硬件握手还是软件握手?可以检查一下参数的设置.