请教:松下伺服电机 点击:990 | 回复:8



robot8_11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2005-08-21 16:42:00
楼主
各位高手: 我是用PMAC控制的松下伺服电机,伺服电机一上电,用手就不能随便转动它了,请问有什么控制命令能使伺服电机上电后,用手能转动它。谢谢



zszhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2005-08-21 16:56:00
1楼
伺服电机上电就不可以转动这一功能的目的是防止电机掉步.同时指电机上电后能处在受控状态,没有什么命令可以解除.

扌丸着真心人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-21 17:45:00
2楼
力矩模式!

eric666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年12月20日
发表于:2005-08-21 18:41:00
3楼
将驱动器上cn1/f的srv-on与com-断开,就可以了

szkingauto2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2008年1月28日
发表于:2009-02-19 19:30:37
4楼

将驱动器上cn1/f的srv-on与com-断开就可以了,我这边松下伺服电机低价,大量现货.QQ:460723779 

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-02-20 22:42:22
5楼
正常工作状态下,不施加移动指令,伺服电机就应该是不能随便转动的,否则有一点负载转矩就动,那还能保持原位吗?

滑翔机

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2008年5月06日
发表于:2009-02-21 20:25:41
6楼
把伺服使能断开就可以了

aacheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2009-02-26 10:48:07
7楼

对,最简单的方法是切断伺服电源!

hncr87

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2008年3月21日
发表于:2009-02-26 10:57:56
8楼
将驱动器上cn1/f的srv-on与com-断开就可以了