有人认为西门子的变频器难修,其实不然,只要有一定的电子学功底还是很容易解决的。例如有一台MM440变频器,上电后A0501与F001交替闪烁,有此可以判断是过流和欠压故障,一般来说这类故障属于比较严重的故障,此时首先要检查IGBT是否有问题,因为IGBT损坏的情况是比较多的,如果IGBT没有问题,就要对两个故障分二制之,先排除欠压故障,测量整流后的电压,是否在正常范围内,如果不在正常范围内,检测电容是否有问题,是否过热;其次要检查开关电源的输出是否正常,特别是电压检测回路和驱动回路的电压是否正常,如果不正常,先修复开关电源;如果电源正常,应该重点检测运放LM358周围的贴片器件,特别是贴片电容和贴片三极管的检查,一般会查出问题,如果还没有发现问题,那应该是LM358的原因。当然,电压检测不断线是基本的前提保证。对过流故障,应该重点检测驱动电路,特别是驱动电路的电源是否正常,光藕是否正常,光藕驱动侧的贴片元件是否完好等,如果驱动电路没问题,应该转到电流检测部分,电流检测采用安捷仑的HCPL-786J,一款高档智能芯片,它是通过通讯的方式告知CPU电流的大小,一般通过测量时钟频率就可以判断故障所在的范围,确定范围后还是要重点检查芯片周围的贴片元件是否正常,然后在检查芯片本身。至此,一般的欠压过流故障均可排除。此文是我工作中的一段维修笔记,拿出来与大家分享,希望高手指点。我的联系电话:020-33526305



jim _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2005-08-19 15:00:00
1楼
这些办法很好的哦!顶起来看看把

梁臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2005年1月31日
发表于:2005-08-20 14:08:00
2楼
是的!我们前几天还碰到这种情况,有亲身体会!

雨寒风

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 333回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2005-08-20 20:51:00
3楼
不错,很好的贴子,顶一下. 楼主可否说一下关于西门子主板与驱动板通讯方面的问题吗?中国,日本的机器都是直接主板来信号的,感觉好查。但是西门子,丹佛斯等采用通讯的,感觉有些难。有没有什么好的方法,说来分享一下!

万里马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2007-07-17 21:23:00
4楼
楼主说得太好了,很实用.

东北电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2003年3月31日
发表于:2007-09-18 17:13:00
5楼
说的很对,对MM440来说,过流,就是这样检查的

bpqpj _14

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2007-10-18 21:15:00
6楼
几百万现货的西门子、LENZE电路板,解决维修成本高的问题:http://www.bpqpj.cn

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-18 21:33:00
7楼

为了明天的哈佛

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年9月10日
发表于:2007-10-19 21:30:00
8楼
太简单,孩在这里讲

诈骗狂

  • 精华:42帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:338
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-10-20 08:55:00
9楼
   有味    ``````````````````

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-20 19:10:00
10楼
我们以前用过440的变频器,也出F0001故障,但它是偶尔出一下,复位后又好了,过一段时间又会出一下.我们请教过西门子,他们说是电网的问题,没有解决,我们没办法,只有换了变频器,换成了安川的,结果就没问题了,我想请教一下,这是什么原因.

月落叶

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2007-10-21 11:00:00
11楼
F001和A0501是一个问题过流和电流限幅,还要说那么多

诈骗狂

  • 精华:42帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:92帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:338
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-10-22 14:27:00
12楼
   换掉驱动电容试试    

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2007-11-19 20:11:00
13楼
现有一台mm440,37kw的变频器上电启动后继电器响一下,随即报F003,A0503,且无法复位,盼高手给与指教,谢谢

bpqpj _14

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2007-11-19 21:24:00
14楼
 解决西门子变频器维修成本高的问题,请浏览几百万现货的西门子配件:http://www.bpqpj.cn/

sun行者

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2007-11-21 14:38:00
15楼
现一台西门子mm440,开机报“-----”五道杠,请问高手是什么故障?

小张》

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2007-11-21 15:28:00
16楼
电源或主板坏了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2008-10-10 10:29:27
17楼

wuhan503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2006年2月19日
发表于:2008-10-11 21:25:50
18楼
五道杠一般是千足虫插头松动造成的

我不是秘密 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2008-11-01 22:25:53
19楼
很实用                             

变频检修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2009-07-19 12:55:53
20楼

还不错,,

 