当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
富士P11奇怪故障,值得一看
点击:
1041
| 回复:
21
火舞变频
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2005年5月10日
发表于:2005-08-10 19:15:00
楼主
富士P11机型,11KW的,刚上电时,运行正常,过5分钟后,再想让电机动起来就难喽。 5分钟后,一运行就跳LU欠压,或是电机摆动,就是转不起来。量DC520V,正常呀。 模块确定正常的。一开始运行正常,输出也一切正常。认为驱动没有问题的。 不知是不是控制板上有什么芯片有问题,请高手指点一二啊, 急盼中!!!!! 万分感激!!!! 求教了!!!! 另开关电源中,整流用的B0615可以用什么代替呢??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天易人不易
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2005年6月23日
发表于:2005-08-10 20:19:00
1楼
会不会是开关电源问题?
回复
引用
举报
DIANGONG _74
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:47帖 | 243回
年度积分:0
历史总积分:482
注册:2004年11月09日
发表于:2005-08-10 20:26:00
2楼
五分钟时是跳LU停的吗?
回复
引用
举报
jim _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 1623回
年度积分:0
历史总积分:3579
注册:2005年4月16日
发表于:2005-08-10 20:34:00
3楼
关注一下吧.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-11 08:38:00
4楼
可能是充电可控硅控制电路有问题,启动后测量充电电阻两端电压应为0V。
回复
引用
举报
abb_dcs500
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:170
注册:2005年4月13日
发表于:2005-08-11 09:32:00
5楼
顶楼上 上电后,空载运行,测量一下充电电阻两端的电压,如果不是0V,就说明旁路开关没合上。 另外,这个过程要尽量的短,以避免烧充电电阻。
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-08-11 09:58:00
6楼
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-08-11 09:58:00
7楼
回复
引用
举报
火舞变频
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2005年5月10日
发表于:2005-08-12 19:33:00
8楼
或是电机摆动,就是转不起来。 细察后得知,是驱动有问题呀
回复
引用
举报
陈小刚 _12
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 483回
年度积分:0
历史总积分:647
注册:2004年9月19日
发表于:2005-08-12 21:44:00
9楼
换摸块吧,
回复
引用
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2005-08-12 21:50:00
10楼
好象有输出缺相问题,检查模块和驱动板
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
主备供双电源切换控制电路设...
[3508]
请教低温电子设备要考虑哪些...
[1426]
讨论:75KW电机改接成Y的功率...
[3288]
福禄克杯—不得不说的测量安全...
[2464]
关于数模混合PCB设计,知道这...
[1207]
交直流继电器是按触点回路来...
[5835]
电容补偿投入后,总电流增大是...
[16752]
被开关电源害惨了
[1005]
求SE-20071A变频器说明书
[1584]
FLUKE福禄克保险丝400MA 11A...
[1475]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号