当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
LonWorks
我要发帖
新手紧急求教!!!!!!!!
点击:
553
| 回复:
1
荷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2004年12月17日
发表于:2005-06-18 12:27:00
楼主
新手紧急求教: 用3150和AT29C512组成的核心模块,在向其写程序的时候,要经过两步1、把AT29C512放到编程器中烧片子; 2、对核心模块进行在线下载 请问这两步的功能分别都是干什么的??哪一步是下载应用映象,那一步是系统映象,3150和AT29C512中都分别写了什么东西??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
破解侠客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年3月23日
发表于:2005-06-18 16:23:00
1楼
1步:系统映象 2步:应用映象。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
各厂家PLC联网比较讨论
[3527]
CEBus:最新标准
[2469]
如果多个RS485设备串联,还可...
[4437]
如何解决香皂流水线包装机空...
[3923]
P-NET系列讲座(七):智能模块...
[1726]
lrc校验码计算方法
[3094]
一个MODBUS主站最多只能带几...
[3017]
求教!CAN总线的通讯干扰问题
[5019]
LonWorks: Enabling the Net...
[1372]
rs485总线拉死问题的解决绝招...
[1979]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号