rs485总线拉死问题的解决绝招 点击:2477 | 回复:20



dyh0023

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-12 14:09:51
楼主

关于RS485总线一个故障点拉死整个总线的解决方案,可以检测出具体哪一个故障点发生问题,并且可以主动使故障点脱离总线,回复RS485总线的正常,欢迎咨询。独家秘笈,掌握后可以解决RS485总线的业界最新技术,该方法独一无二,可以说是RS485总线的开先河之作。本人测试通过利用软件实现RS485通讯中的冲突检测机制,该方案可以发送端发一个数据然后检测此数据,如不对重发,有效地解决了RS485总线数据的冲突问题,属于国内首创。该方案(硬件原理图+软件)共500元,包会,联系电话0752-6253601(段)

 

本人还提供CAN总线的保护机制,以及如果CAN总线上一个点的硬件坏了,拉死整条总线,如何检测出该硬件故障点并剥离总线,回复CAN总线的运行(也适用于RS485总线),我做的CAN总线的产品已成为公司主打产品,年销售3千多万,稳坐我们行业的龙头老大。CAN总线很稳定,我还没有碰见过误码和掉线现象。原来有掉线现象,时断时上但是已叫我解决了。




lhm0752

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2010-08-13 08:11:12
1楼

你好,我的485总线确实经常出现一个故障点拉死整个总线的问题,对于我们施工和调试带来很大的麻烦,请问你的方法可以解决此类问题吗?还有解决的成本和改动大不大?

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-13 09:14:02
2楼
我的解决方案完全是针对此问题的解决方案。可以彻底解决该问题,解决成本很小,改动也不大,欢迎来电咨询0752-6253601

xu_yicheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2010-08-13 20:52:17
3楼

我是专业开发远程通讯系统的,这个问题是常见的,随着终端的增加,距离的延长和周边电磁场的干扰...

请联系我:

为客户量身定制专业系统方案,设计-选型-开发-实施-维护一条龙服务;提供各种通讯接口的可程控仪器仪表的远程监控,精确控制远程IO,个性化人机界面,电子地图,数据库管理,电子报表,实时报警,历史查询; 各种通讯接口(TCP,COM,USB,GPIB...)软件编写; 专业OPC,SPC等软件开发; 实用办公系统软件开发; 实验室软件开发; 数据库软件开发; 方案制作; 数据采集;系统集成; 客户定制专用软件开发;
欢迎洽谈合作,客户至上,价格公道,满意为止!

深圳精控系统科技有限公司
http://acselec.uni86.net/
徐工 :13088853275
QQ: 422690987

产品有:
工业DCS分布式集成监控系统
工业远程数据采集系统
工业远程IO控制系统
工业SPC生产品质监控软件
工业级OPC接口软件
GPIB仪器仪表数据采集控制系统
西门子PLC系统
实验室软件系统
数据库软件系统

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-17 11:18:16
4楼
lhm0752,你好,问题解决了吗?还有什么问题欢迎沟通讨论

工控老王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:913
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2010-08-19 20:20:26
5楼
这个有什么啊,早在N年前我就见过这样的玩法

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-20 14:07:09
6楼
N年前的是老玩法,就是加什么硬件判断方法,为什么没有大规模使用?就是应为加了硬件增加了故障点,我的是最新的解决方案,完全没有增加了故障点的后顾之忧。

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-24 13:29:14
7楼
RS485总线毕竟还是主流呀!

工控老王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:913
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2010-08-24 15:55:59
8楼
不加什么硬件,直接加软件判断的。北京金时就用这个方法做RS485的碰撞网络。没有那么神秘的

工控老王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:913
  • 注册:2010年7月07日
发表于:2010-08-24 15:56:34
9楼
不信,你问问饶歌,或者金时的孙工

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-24 17:40:26
10楼

效果怎么样?如果用在多机联网的情况,软件的处理能把人累死。做法一样,用法是不一样的。大家侧重点不一样,我觉得不是刀的问题是刀法的问题

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-30 16:55:10
11楼

有没有用在产品中?效果如何?

ydtshhtop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2010-08-30 21:49:58
12楼
设计一个监视定时器, 和看门狗一样,长时间无信号,此路就调闸.

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-08-31 08:24:38
13楼
那你的软件结构得多复杂呀!不是可取之道。

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-09-06 11:30:00
14楼

工控老王 工控老王
积分:125
帖子:2
注册:10-07-07 [个人博客] [个人播客]
[加为好友] [发送消息] 不信,你问问饶歌,或者金时的孙工 

你好,怎么联系?麻烦告知

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-09-13 11:00:55
15楼

别人不看,自己顶,自己的孩子,自己心疼

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-09-29 10:22:13
16楼
怎么都没了下文呀!不要吊人胃口好不好

dyh0023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2010-11-03 08:18:00
17楼

大家可以发表意见 有什么问题可以交流嘛!

莫子辰

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:20帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5186
  • 注册:2010年5月12日
发表于:2010-11-03 08:31:12
18楼
饶歌和金时的孙工可以分享一下这块的经验啊

中山市华坤通信科技有限公司

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:924
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2010-11-03 13:34:19
19楼

大家都来参与参与。。。。。。。。。。。。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-11-03 13:48:29
20楼
我做过一个组态,和6台PLC通讯,才开始,怎么弄都联系不上,这6台PLC都有联系的,有一台通讯不好,导致其他的也通讯不成,后来我更改了一点小参数,是在组态中改动的,结果没有再出现这种情况。我的这个是简单的,不是楼主说的通讯这么复杂的。