当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
我要发帖
一个MODBUS主站最多只能带几个从设备?
点击:
3174
| 回复:
5
荷戟独行
关注
私信
精华:5帖
求助:3帖
帖子:287帖 | 2584回
年度积分:24
历史总积分:8272
注册:2004年8月05日
发表于:2008-03-14 11:56:00
楼主
一个MODBUS主站最多只能带几个从设备?看了一些相关的资料,好象最多只能接16台。是这样吗?是不是太少了点?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HBZYCS
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:50帖 | 1860回
年度积分:0
历史总积分:2380
注册:2004年11月27日
发表于:2008-03-14 12:09:00
1楼
应该是200多个,具体记不清楚了
回复
引用
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2008-03-14 12:16:00
2楼
原理上 可以到0-255共256个。实际点数和通信器件及线路状态有关:有的16、有的32、有的64、有的128,好象还没见256个的。一般00H和/或FFH作为广播站号使用,占了一/两个。
回复
引用
举报
seaeast
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:46帖 | 1640回
年度积分:7
历史总积分:40963
注册:2004年1月27日
发表于:2008-03-14 13:11:00
3楼
2的8次方
回复
引用
举报
荷戟独行
关注
私信
精华:5帖
求助:3帖
帖子:287帖 | 2584回
年度积分:24
历史总积分:8272
注册:2004年8月05日
发表于:2008-03-14 14:51:00
4楼
原来这样啊!谢谢。
回复
引用
举报
一清风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:1497
注册:2005年5月14日
发表于:2009-04-30 15:24:59
5楼
247个
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
Modbus协议解析和通讯参数配...
[15879]
高效逻辑环
[1599]
现场总线技术在国内的应用情...
[5434]
请问现场总现在电站自动化中...
[1516]
影响RS485总线通讯速度和可靠...
[2011]
CP5613卡和SIEMENS DPU96通讯...
[1905]
Modbus通讯地址设定
[3496]
请教wincc如何改变上限值
[2071]
西门子dpc31的开发包
[1870]
请教TP170A的组态问题,急~!...
[1356]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号