当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
工业电源
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
请教各位师傅提高电压问题,谢谢
点击:
3406
| 回复:
68
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-17 10:17:00
楼主
各位老师: 我公司250KW空压机用交联1*240电缆供电,距离300米,压降特别大(正常工作时压降有50V),请教各位老师,我选的电缆小吗?上级变压器2500KVA,电压400V,但到空压机电压350V,请问能用在电机段并电容器的方法来提高电压吗?忠心谢谢您!!或采用其他办法,就近上变压器投资大,领导不批准。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-28 09:58:00
41楼
问题是低压侧电压不允许提高,因为还有其它负荷(对电压有要求)
回复
引用
举报
赵长春
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2003年5月30日
发表于:2005-06-28 10:27:00
42楼
我也曾管过工厂供电,也遇到过同样问题。我的经验是任何方式的补救办法都不会改变输电线路的压降。就近安装升压稳压装置,只能改善空压机的工作条件,对线路压降不会改变。但是,加装了升压变压器之后,整个系统的可靠性会下降,会给维护工作带来新的工作量。没有万全之策,只有具体问题具体分析,统筹考虑。我是最后核查了全部用电负荷之后,使用改变高压分接头位置来处理的。
回复
引用
举报
初学刚练
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2005年6月29日
发表于:2005-06-28 12:33:00
43楼
这谁个系统谁设计的了,犯罪呀。距离太远了。变压器不搬空压机搬,不花钱办不到。我原来的厂里也有这样的问题,用进相机机旁补,效果也不好,还浪费电。最后把电机换成10kv的了,6.3kv的也行,现在好多空压机电机选高压的。效果好极了。不花钱办不到。 好多管理者认为dcs,plc是技术,这些问题是电工的活,在电气这个行业是下三类,其实这是基础,作的很好也很难!
回复
引用
举报
喜欢的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 318回
年度积分:3
历史总积分:385
注册:2004年11月12日
发表于:2005-06-28 14:25:00
44楼
不超过国家标准400+400*7%=428V 428-50(电压到428v 时压降要小于50)=478V 有些地方规定+10% -10% 中华人民共和国国家标准 电能质量供电电压允许偏差 GB 12325—90 Quality of electric energy supply Admissible deviation of supply voltage 国家技术监督局1990-04-20批准 1990-12-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了供电电压允许偏差。制订本标准的目的,是使供电电压质量得到基本保证,以获得良好的社会经济效益。 本标准适用于交流50Hz电力系统在正常运行条件下,供电电压对额定电压的偏差。 本标准不适用于瞬态和非正常运行情况。 注:①本标准中额定电压为系统额定电压。 ②正常运行条件是指电力系统中所有元件都按预定工况运行。 2 引用标准GB 156 额定电压 3 供电电压允许偏差 3.1 35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。 注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。 3.2 10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。 3.3 220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。 注:①用电设备额定工况的电压允许偏差仍由各自标准规定,例如旋转电机按GB755《旋转电机 基本技术要求》规定。 ②对电压有特殊要求的用户,供电电压允许偏差由供用电协议确定。
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-28 15:02:00
45楼
谢谢各位老师的高见,我看了很受教育,我会把最终的处理结果 告诉大家。
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-30 16:00:00
46楼
ding
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2005-07-01 13:10:00
47楼
电缆是小了点.目前电容就地补偿至少能提高10V. 根本解决应该在增加一根VV29-150MM2电缆.做一套就地补偿装置. 这样实际一些.
回复
引用
举报
亦云人云
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 2351回
年度积分:0
历史总积分:3114
注册:2004年11月10日
发表于:2005-07-01 19:50:00
48楼
综上意见,变压器和电机应靠近或改用高压电机,加粗电缆就地电容补偿可升压节能,加稳压器会更耗能,几年下来的能耗都会让你后悔不止。
回复
引用
举报
whx77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2005年6月25日
发表于:2005-07-04 22:40:00
49楼
加电缆不加不行加电缆是最便宜的投资加多少自己算
回复
引用
举报
痞子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2005年7月02日
发表于:2005-07-04 23:43:00
50楼
可以买一台稳压器啊 我们厂里就买了两台 他们能够自动升降电压而且还便宜
回复
引用
举报
风吹浮云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年5月25日
发表于:2005-07-06 13:12:00
51楼
400KVA的大功率补偿交流自动稳压器就算国内比较好的牌子也不会怎么贵,贵的是精密稳压器一类的,我们就是生产中高档的稳压器的,要想买好点质量和服务的话找我没错。13096360771
回复
引用
举报
风吹浮云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年5月25日
发表于:2005-07-06 13:19:00
52楼
SBW-400 输入电压(V)305-455 V 额定输出电压(V)380±5%可设定 输出功率:400KVA
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2005-07-23 16:21:00
53楼
使用电容就地补偿装置就可解决问题。可根据现场的效果在80-120千乏之间选择电容。在使用此补偿后不但可以提高功率因数(虽然你的配电室此时的功率因数在0.9以上,但是你可以现场测量一下电机的运行功率因数应该在0.8左右)而且可以减少电机的运行电流。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-28 15:15:00
54楼
240的电缆的允许负载电流是600A,300米的线路电阻自己算算,计算一下电压降是不是正常的,如不是正常的那肯定是电缆有问题了。电机属于电感性质的,肯定有无功损耗,建议就地补偿电容, 如果负荷功率因数较高、原有导线截面偏小就可以增大导线截面减小电阻以减小电压损耗。具体问题具体分析,先自己计算一下数据吧。好象稳压器的方法不是很可行,还是从源头上解决吧。
回复
引用
举报
阳光1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2004年9月23日
发表于:2005-07-28 20:28:00
55楼
加就地补偿电容,而且改为软启,好不好?
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2006-02-07 16:04:00
56楼
我们主要考虑买温压器,但价格太高了,最后啥措施都没做,凑合着用吧,谢谢各位.
回复
引用
举报
小一点000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2006年4月27日
发表于:2006-04-27 22:15:00
57楼
可以用静止补偿器,它是近年来发展起来的一种动态无功功率补偿装置,由静电电容器与电抗器并联组成,再配以适当的调节装置,就能够平滑地改变输出(或吸收)无功功率,其特点是调节速度高,运行维护工作量小,可靠性高.
回复
引用
举报
Stone M
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:1122
注册:2006年4月26日
发表于:2006-04-28 12:45:00
58楼
正常,用电高峰时我们的配电柜也只有350V
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-21 21:37:00
59楼
ding
回复
引用
举报
DIANSHAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 337回
年度积分:0
历史总积分:636
注册:2007年3月11日
发表于:2007-03-25 09:22:00
60楼
设计不合理,就得从不合理来,现在只能并接电缆,减小线路电阻,大功率用稳压器,不太妥吧.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
为什么不直接使用开关电源呢...
[1106]
通信电源--电信网的动力
[1362]
电导膏对触点的效果明显吗
[867]
“断零”的危害
[2916]
请问如何分辨买的隔离变压器...
[2470]
家居买变频空调好还是普通的...
[6224]
输电线路绝缘电阻测试方法
[2981]
如何消除零线的电流
[1163]
感性负载的电压、电流的相位差...
[1754]
变频器与软启动的区别.doc
[1998]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页