请教各位师傅提高电压问题,谢谢 点击:3406 | 回复:68



RANL4256

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-17 10:17:00
楼主
各位老师: 我公司250KW空压机用交联1*240电缆供电,距离300米,压降特别大(正常工作时压降有50V),请教各位老师,我选的电缆小吗?上级变压器2500KVA,电压400V,但到空压机电压350V,请问能用在电机段并电容器的方法来提高电压吗?忠心谢谢您!!或采用其他办法,就近上变压器投资大,领导不批准。



亦云人云

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-06-23 14:32:00
21楼
把变压器搬过去靠近空压机不知是否可行,不知会有多少投资。

不做技术做销售

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2005-06-23 14:34:00
22楼
电流太大会出现集肤效应,就是电流绝大部分只从导线表面通过,建议选用多股线并联再接线看看,选用两根185的试试看,不过距离这么远的话压降肯定是比较大的。

hybert

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2005年6月06日
发表于:2005-06-23 14:49:00
23楼
选择电缆的公式如下: S=M/C*△U 其中M为电机功率*接线距离 C为计算常数(铜芯线的常数为77) △U为最大压降百分比(正常为5%) 按你提供的数据,240平方的铜芯电缆已足够.现压降这么大,只能怀疑是电缆的问题! 另外还要考虑电机的启动方式是否合适!

不做技术做销售

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2005-06-23 15:21:00
24楼
这个公式对我来说太有用了,正准备去书城找书呢,在这逛逛很能提高自己的能力,以后要常来。

喜欢的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-06-23 16:03:00
25楼
TO :hyber 你的公式都用什么单位?按你的公式算来同样一台电机一百米线长和三百米线长用的电缆要错3倍截面积,能解释一下吗?

风吹浮云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年5月25日
发表于:2005-06-23 16:21:00
26楼
那么长的距离在400V电压420A电流的情况下一定会导致电压降低较大幅度,加稳压器是个比较好的办法,可以根据你空压机的要求配制相关精度的稳压器。我们公司产品包含所有电源,蓄电池,全国146个分公司联保。联系方法:电话13096360771 QQ:56608415 邮件:luokun2002@163.com

不做技术做销售

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2005-06-23 17:13:00
27楼
经验之谈啊,一般电流不是太大的话1mm2通过4A电流,但电流过大后由于集肤效应,换算为1mm2通过2.5A电流,

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-23 19:38:00
28楼
hybert老师:您好!   谢谢,也谢谢其他老师.启动困难,启动方式原空压机厂家配套,星角启动,但启动完后,电缆压降还是特别大. 风吹浮云:您是哪家公司?质量如何?需加多大稳压器?

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-23 19:40:00
29楼
从电缆手册上查交联240铜电缆载流量为694A,不做技术作销售说的两根185电缆并当然可以,但投资很大.

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-23 19:43:00
30楼
正确老师:我用的是铜芯1*240交联电缆,谢谢您的参与,欢迎更多的人参与进来.

jun183

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2001年11月06日
发表于:2005-06-23 20:42:00
31楼
在这里多逛逛还真能学到不少啊

喜欢的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-06-23 21:54:00
32楼
我这里有16台240KW的空压机,江西产的8极绕线电机电机,频敏变阻启动,不过据变压器距离不远,还从未发现过那样的问题,电缆有150*2有185*2的有240的(铜芯)。你如果加稳压器成本也不会太低,不如试着把变压器的电压调高一点,只要在允许的条件下。

不做技术做销售

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2005-06-24 09:19:00
33楼
正确:他出现的问题的主要原因是空压机距离变压器太远,线再好也没用的(当然,差了问题会更大) 我提出两条建议,看能不能参考一下: 1.把空压机移过去,这应该比上面说的移变压器成本应该低很多, 2.加稳压器,最好能考虑到最近几年设备扩容情况,还有最好买之前去和稳压器厂家的技术人员交流一下,介绍一下你们的负载情况,让他们帮你选型。同时也考察考察每个厂家的价格和售后服务,个人认为现在稳压器厂家这么多,大家拼的就是服务。

亦云人云

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 2351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3114
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2005-06-24 09:36:00
34楼
加稳压器? 同容量的变压器和稳压器哪个便宜,哪个贵? “就近上变压器投资大,领导不批准。” 连变压器都嫌投资大,能买稳压器吗?

喜欢的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-06-24 20:14:00
35楼
你的变压器高压接在哪一档上,一般有3档,如果允许的话,可以把电压调一档,到420-440V也是允许的。那样的话你就省多啦

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-25 10:55:00
36楼
1.问题是上一级变压器带的不仅是这一台负荷,不允许,这样,谢谢!! 2.当然是稳压器便宜了。 3.我已经决定购买一台稳压器但不知哪家的好,谁能帮我,容量大概在400KVA。 4。我会把我最后的解决效果告诉大家。

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-25 10:56:00
37楼
我们的电机是鼠笼的。

喜欢的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-06-26 18:26:00
38楼
不关系到上一级变压器,例如你的高压是10KV,你把高压分接开关接在9.5KV上,低压侧的电压就升高了,你如果用稳压器,那末你的线路压降会更大,电缆线路损耗更大。

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-06-27 10:19:00
39楼
正确:上级变压器只能如此,而且没问题,电压可以(高压分接开关接在10KV),不明白接温压器后,线路压降更大的原因?请赐教,我正联系购买稳压器.

喜欢的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 318回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:385
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-06-28 09:18:00
40楼
在功率一定的情况下稳压器要想提高电压,只有加大线路的电流,造成线路压降更大,线路发热严重,形成恶性循环。不关系到上一台变压器,只要把你用这台变压器高压分接开关调到9.5KV上就行了,在高压电压不变时把高压分接开关往数值小的一档调就达到提高低压侧电压的目的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师