     三相四线配电回路内有时会发生某一相或两相设备大量烧坏的情况。

   有时同行认为这是三相负载不平衡造成三相电压不平衡引起的,负载轻的一相电压最高,使这一相的设备大量烧坏。这一解释只道出了部分原因,它还另有更深层次的原因。某相内设备大量烧坏的主要原因是三相四线回路的中性线(包括TT系统的中性线和TN系统的PEN线或中性线)断线引起。

 在我国它常被称作“断零”。一.“断零”的危害  “断零”的危害可用图1来简单分析。图中相线L1未带负载,L2带-150白炽灯泡,L3带-15W白炽灯泡,三相负载非常不平衡。若以电压表测量三相电压,如果中性线未断线,会发现三个电压并没有多大的差异。这是因为这三相都是相同的220V绕组电压供电,他们的电压差异只在于三根相线上不同负载电流产生不同的电压降。而按照规范规定,相线和中性线上的总电压降最多不超过5%,所以仅是三相负载不平衡是不会烧坏某相内的设备的。先假设白炽灯泡前的中性线因故中断,如图1中所示,则150W和15W灯泡成为串联后接在一个380V单相回路中。我们知道白炽灯泡基本上个电阻性负载,其阻值R与功率P成反比,也即R∝1/P   因此,如果150W灯泡的电阻为R,则15W灯泡的电阻为10R,这样380V电压就按1与10的比例分配在两个灯泡上。150W灯泡上的电压仅为35V,而15W的灯泡上电压则高达345V,它不久即被烧坏。为进一步分析清楚,可作图1的电压相量图。从图可知三相回路相间电压仍为380V不变,负载侧的中心点由O点转移到O’点,中性线对地电压达190V(在TN系统中,它可引起电击事故),而空载的L1相电压则高达364V,三相电压极不平衡。

   白炽灯的寿命T与施加电压U的14次方成反比,即T∝1/U14   施加电压越高,灯泡寿命越短。需要说明的是,白炽灯的寿命是指光通量降至额定光通量的70%的使用时间。15W的灯泡正常寿命为1000h,则按上式计算其寿命将缩减为1.9h。电视机显象管灯丝的寿命在此情况下也难免有很大程度的缩减。电视机电压过高时将因铁损增大而发热,电压过低时则因铜损增大而发热,这都使发动机绝缘老化加速而缩短寿命。所以发生“断零”时发动机的绝缘寿命不论电压高低总难免缩短,但它对电压高低的敏感程度不如白炽灯泡严重。  “断零”烧设备的危险还在其隐蔽性,因为“断零”后虽然设备寿命缩短,但在开始的一段时间内灯泡依然亮,电动机依然转,人们难以即使发现故障而加以排除,待设备大量烧毁后才发现是“断零”引起,这时为时以晚。

     “断零”烧坏设备事故的预防  不少同行认为将中性线做重复接地后,用大地通路代替中断的中性线作返回电源的通路,可避免烧设备事故。经相量分析和计算知这是不可能的。因中性线阻抗以若干毫欧计,而大地通路阻抗则以若干欧计,相差悬殊,“断零”后三相电压依然严重不平衡,只是程度稍微轻一些而已。

    根据国外经验,防“断零”烧设备事故不能用开关型防护电器切断电源的方法来防止,只能在线路的选用和敷设上采取各种措施,尽量减少“断零”的发生来防止“断零”烧毁设备。例如IEC标准规定PEN线只能用在固定安装的电器装置内,不论相线截面多小,PEN线的截面不得小于10平方毫米铜线或16平方毫米铝线,以保证其机械强度,防止“断零”。例如一三相四线回路的导线可用3×4mm2+1×10mm2铜线。PEN线截面不是相线截面的1/3或1/2,而是2.5倍。这是因为在TN系统中如果PEN线折断,不但电气设备失去接地,还可因“断零”而导致大量单相设备烧坏,后果十分严重。  美国对住宅“断零”事故的防范最为重视,因住宅内最容易发生电气事故。不论住宅用电量多大,他们都用单相配电变压器对住宅用高压单相回路供电,而不用三相回路供电。这样就从根本上杜绝了三相四线回路因“断零”而招致的烧设备事故的发生。  在我国广泛采用低压三相四线供电的条件下,为防范“断零”烧设备事故,在电气线路的设计、安装和管理中应注意到以下几点:

     在三相四线回路中应适当放大中性线和PEN线的截面,以保证其机械强度,特别是从电杆到建筑物电源进线口的一段架空引入线,应按规范要求铜线不小于10mm2,铝线不小于16mm2。 
采取有效的措施防止中性线承受过大的张力。 
      注意中性线接头的连接质量,以确保中性线接头的导电良好,应特别注意提高铝线的连接质量,因铝线的表面极容易因氧化或腐蚀而不导电。 
     在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头,以防因其接触不良而增加“断零”的危险。 
      严禁在三相四线回路的中性线上串接熔断器,以防熔断器因种种原因熔断而形成“断零”。

   



楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2016-03-07 21:28:12
1楼

楼主分析很透彻!            

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-03-09 06:40:38
2楼

值得收藏与学习的用电知识

upcyang

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:24帖 | 798回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3656
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2016-03-09 08:57:53
3楼


引用 舒心11 的回复内容: 值得收藏与学习的用电知识


王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-03-09 09:05:31
4楼

真是不错,分析的很透彻,见解也很明了

冰珍珠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年6月19日
发表于:2016-03-12 20:44:36
5楼

单相电路中,如果断零,那么只要有电器是导通,那么,所有断零点前的电器,线路就都会带电,所以,小心断零!

贝赛尔☞马均成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-03-14 11:48:17
6楼

文章比较实用!无论是操作员还是技术专家都应该了解的知识。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-03-16 08:29:14
7楼

国家标准规定了零线的机械强度和截面——最小截面要求,目的是保证零线的可靠连接。

1981_41

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1383回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:196
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2016-03-16 09:11:31
8楼

值得收藏与学习的用电知识!!

午夜清风555555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:63帖 | 3967回
  • 年度积分:727
  • 历史总积分:41211
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2016-03-16 11:03:43
9楼

分析的很透彻啊!谢谢楼主的分享。

再撼江湖

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:21帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2009年5月21日
发表于:2016-03-16 17:10:59
10楼


引用 1981_41 的回复内容: 值得收藏与学习的用电知识!!

谢谢分享

舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2016-03-17 06:44:17
11楼

断零危害挺大 安装时固定牢固 平时维保时检查紧固 做到有备无患

小@白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2015年1月24日
发表于:2016-03-20 18:57:40
12楼

挺好,学习学习,赞。。。。

siemensmen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2014年3月05日
发表于:2016-03-29 14:59:55
13楼

分析透彻,检修过一工厂电器,就是零线太细且接触不好,导致烧了3台电脑电源,好几个手机充电器。

340241994

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:8帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2016年1月15日
发表于:2016-03-29 16:58:58
14楼

学习                                              

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-04-08 16:38:27
15楼

实际零线会重复接地,只要重复接地且接地电阻低于0.5欧姆,基本不会异常

成君

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 664回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:572
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2016-04-12 16:09:21
16楼

学习了,太有借鉴启发性了。

cjm7065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:110
  • 注册:2009年12月21日
发表于:2016-04-13 06:51:48
17楼

你说的图呢?她在哪里!

bewithyoujay

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2016-04-23 11:51:04
18楼

学习了,很棒lllllllllllll

悠然123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:114
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-05-12 23:55:01
19楼

学习了,太有借鉴启发性了。在三相四线系统中,至少要用四等芯的导线。

   

cjm7065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:110
  • 注册:2009年12月21日
发表于:2016-05-13 06:41:52
20楼

这种情况只会发生在两相负载上吧!三相负载就不会的吧!