请问AB软启动器启动电机测端电压为全电压怎么回事? 点击:2554 | 回复:6



学无止境111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年6月28日
发表于:2005-05-17 13:32:00
楼主
请问AB软启动器启动电机测端电压为全电压怎么回事? 我用的是AB的SMC-2, 150A54, 试的时候所接的电机为一个300瓦的小电机,设的启动参数为30%初始力矩, 启动时间为10秒。 启动的结果是: 眼睛观察到的就是从启动到10秒转速无变化, 我用电压表测了电机两端的电压,始终为380V-390V,在整个启动过程中无大变化,请教一下这是怎么回事? 不会是软启动器有问题吧, 因为无处去找AB的技术支持, 所以只有到这来了。可以给我回信到wxf@iris.ciae.ac.cn, 谢了



不会

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2005-10-11 12:07:00
1楼
你是不是设定为全压启动了。看看你设的对不对

软起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 267回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2005-10-11 12:15:00
2楼
如不是设全压,有可能是可控硅吸收单元的漏电流形成的,所接电机太小了(不要吐我,我说是有可能)接上额定电机就行了。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{各位同行:想自己做节能型交流电动机软起动器吗???需要“交流电动机软起动器主控制板”可联系:ruanqidong@163.com或ruanqidongqi@163.com或登陆http://ruanqidongqi.ys168.com或至电:0536-6998609} {该软起动主控板具有:1:软起软停时间可调。2:可选坡起动,脉冲突跳起动,恒流起动起动方式。3:输入电源不分相序。4:可选节能在线运行及接触器旁路运行。5:主板触发脉冲峰值可达5A,能驱动所有可控硅!6:主MCU为专用8位单片。}

liya

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-10-11 14:36:00
3楼
启动时间设定长一点,电机小而且是空载,设定30秒可能在10秒左右启动完毕切换到旁路。如果有旁路的话

yj5709

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-05-18 21:44:00
4楼
我估计是你的电机选用过小了,AB的软起调试对电机的功率是有要求的,至少要11KW以上的电机,我用过GE的软起,也有相同的要求!你换大点的电机试试!

小书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年7月04日
发表于:2007-07-12 11:17:00
5楼
AB软启动器与其它的软启动器,如西门子,施耐德,ABB等有什么优点和缺点.

academysun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-04-22 22:10:11
6楼

回复4楼,没有这个要求


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师