求助如何设置6se70变频器的参数能让电流表显示正确电流
点击:
826
| 回复:
3
下小雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2005年5月09日
发表于:2005-05-09 15:30:00
楼主
求助如何设置6se70变频器的参数能让电流表显示正确电流!(电流表满刻度为300A,20mA)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
木鱼头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2007年3月15日
发表于:2007-08-07 18:44:00
1楼
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-08-07 19:42:00
2楼
对AO1-->首先保证为电流输出(0-20ma),然后可调整p643和p644