楼主
摘要:介绍西门子变频器的发展及相应的故障处理 关键词:大功率晶体管 智能化一体模块 开关电源 Abstract:Introduce the development of mitsubishi inverter ,and how to deal with the malfunction. Key words:GTR IPM Switch power 西门子,在自动化领域应该是个享有盛誉的品牌,PLC,人机界面,变频器,伺服产品,自动化仪表等等,几乎涉及了自动化控制的所有领域,在各行业中也都赢得了良好的口碑。 西门子变频器以其稳定的性能,丰富的组合功能,良好的力矩特性,在变频器市场占据着重要的地位。并以其强大的品牌效应,打破了以前日本品牌变频器在中国市场上的垄断地位,据有关专业市场调研机构的统计,西门子的高低压变频器在中国市场上已位居第一。 西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术的完美结合。在中国市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起进入了中国的市场,目前仍有少量的使用,而其后在中国市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器最为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列。它不仅提供了通用场合使用的AC---AC变频器,也提供了在造纸,化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上比较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器,在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为中国市场的第一品牌。现在西门子在中国市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列。 由于西门子变频器在中国市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到许多问题,以下我们就西门子变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨: 西门子变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象MICRO MASTER ,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用,我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。对于MICRO MASTER系列变频器我们最常见的故障就是通电无显示,该系列变频器的开关电源采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会导致开关电源无法工作,从而也无法正常显示,此外该芯片的工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作。对于MIDI MASTER系列变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏,MIDI MASTER的驱动电路是由一对对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是最容易损坏的元器件,损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而导致高压大电流窜入驱动回路,导致驱动电路的元器件损坏。 对于6SE70系列变频器,由于质量较好,故障率明显降低,我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。此外我们还会碰到F025,F026,F027,关于输入相缺失的报警,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如排除此故障原因,报警信号还不能消除,那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障,电流传感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外我们在维修中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011报警. 我们要特别注意由于这种原因而引起的故障报警。 对于ECO的变频器,我们碰到最多的就是电源板的烧坏以及功率模块的损坏,引起的原因也主要是由于强电侧(功率模块)与弱电侧(驱动电路)没有隔离电路,导致强电进入了控制电路,引起驱动电路及开关电源大面积烧坏,此外预充电回路损坏也是常见故障(30KW以上),由于限流回路设计在交流输入侧,只要有三相交流电源任意一路送电时有时序上的超前和滞后,都有可能引起自身一路或其余两路充电时电流过大,而使得限流电阻和切入继电器烧毁。F231故障也是ECO变频器的一种常见故障,引起原因就是因为采样电阻的损坏。 对于MM420以及MM440变频器的故障现象应该说没有超出我们前面讨论的范围,只是变频器在内部结构上发生了一些变化,那就是采用了著名的功率器件制造商西门康公司的一体化功率模块,缩小了机器的体积,也减少了内部的连接,因为回路之间的连接都采用了直接接触的方式。应该说MM440和MM420系列变频器还是出现了较多的故障,特别是小功率的机器。 应该说西门子变频器在使用中出现的故障还是多样性的,希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广大用户解决一些难题。 蒋朝华 男 维修部经理 毕业于同济大学工业自动化专业,现就职于三信自动化工程有限公司,从事变频,伺服,直流调速等多种驱动产品的维修与技术服务,并从事与此相关的工程设计和项目改造。



初学的新手

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年5月11日
发表于:2005-05-16 10:30:00
1楼
非常好。希望还能见到你发表类似的文章。谢谢

巨浪II

  • 精华:21帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2005-05-17 07:40:00
2楼
由于进水,导致故障,上电即在0.00和A0503交替显示,检查其面板显示的直流电压也显示0V.能否告知其电压检测通道的主要配件.我分析是通过高阻电阻取样后,送LM358处理,再后续我就不清了.   请高手施教如何检修,谢谢!

工控学徒_1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2005-05-17 08:11:00
3楼
支持!!!!

梅川内酷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2005-05-17 08:17:00
4楼
支持

可乐1100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2005-05-17 09:25:00
5楼
决对支持

大花猫123456

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2005-09-26 10:50:00
6楼
支持

维修变频器 _4

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年6月07日
发表于:2005-09-26 16:02:00
7楼
乐邦变频器西安技术服务中心 景先生 13399286855 专业维修中外个品牌变频器 西门子变频器显示A0503或F0003故障代码 我也遇到同样问题....不过我是M44O 30KW 测试LM358没有电源 后测试供电LM317输入串接0.47R电阻开路,更换后OK 电路共有两路电压检测 A788J线性光耦后经LM358送至控制板 两点电压PNDC540V 对应大概DC2.3V 先请确认是一路输出有问题??还是两路都有故障

天河贝能

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年9月16日
发表于:2005-09-26 16:30:00
8楼
开关电源的芯片是UC3844,用UC3842也可代替 关于A503的问题,八成是LM258前面的A7坏了,至于LM358很少坏,24C02的稳定性就更不要怀疑了,既便换了,里面也没有程序数据,也不能用。最好找西门子维修中心维修了,北京,上海,广州都有,价格有差别。

bl-bird

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2005-09-28 14:02:00
9楼
大家好:我有一台西门子6se70变频器的可控硅老坏,请问有哪些原因引起?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-25 15:31:00
10楼
F231故障如何检查处理呢?

无名氏 _73

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2005-10-25 22:13:00
11楼
支持! 非常好。

枫业

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2006-04-08 08:38:00
12楼
我们公司的变频器被西门子修了几次还是抱F008这个故障。郁闷!

kurt _90

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-04-08 14:35:00
13楼
欢迎加入群:23136079
一起讨论问题。

麦田旁的小屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年7月19日
发表于:2006-04-20 17:01:00
14楼
支持,非常好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2006-05-22 03:10:00
15楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-05-22 15:01:00
16楼
[color=#0000FF]变频器硬件出问题了。如果自己没有经验,最好是送给专业维修的修理,西门子变频器维修是比较专业的,稍有半点马虎就会有扩大故障的可能。我们维修西门子变频器有丰富的经验,

同时有大量的配件,欢迎登陆www.tongj.cebiz.cn[/color]

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2006-05-22 17:03:00
17楼
广告

一灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 310回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:410
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2006-05-23 21:14:00
18楼
很好的文章,顶一下!谢谢搂主!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-12-22 18:22:00
19楼
6SE70系列变频器故障F008怎样处理,希望得到高手的指点

去无影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-01-31 22:09:00
20楼
F027怎么处理?