发表于:2005-05-04 13:03:00
11楼
modnet我也没亲手连过,仅提一些建议供参考
1、5.4版的应该没有问题。当初有一个同事用的是V5.21通过modnet连接modicon的plc,在现场应用得没什么异常。我记得没有什么需要特别设置的参数,比如delay、timeout等没有专门设置。不排除其升级可能带来的bug,但可能性应该不大。
2、个人认为,timeout之类的参数主要目的在于处理偶尔的通讯异常。如果在通讯中总是有超时之类的异常就说明了通讯确实存在问题,就要从软、硬件上彻底检查,从根本上消除这种错误。
3、不知是否设置了多台PC作为I/O服务器用于冗余?若是,则建议:a、在PLC的以太网模块中设置多个tcp连接(连接号、IP等参数均不要相同),尽量不要让两台以上的server使用同一个连接;b、在citect〔通讯〕中也组相应数量的I/O Server,相应地各server下的〔I/O设备〕对应着PLC中的不同连接,注意要设置〔I/O〕设备中的〔启动模式(starting mode〕。
3、检查你的硬件,比如HUB、网卡等,网线先严格按照标准作一根,换用不同的计算机试一下。不妨搭一个最小的系统做一下实验:一台计算机作为IO服务器,PLC中设置一个确保准确无误的连接,作一根直连网线直接连接PLC与PC(不用HUB),citect运行一下〔计算机设置〕采用单一服务器模式。
5、我以前也遇到过以太网通讯经常#com的问题,但是不是用的modnet。当时工程进度很急,没有时间细查,稍检查了一下直接将上位的研华工控机全部换成DELL的机器就OK了。这是没有办法时用的最差的一招。
很长时间没用citect,以上意见仅供参考。