发表于:2005-03-29 12:07:00
1楼
其实外部设备接收一般的都是标准信号,PLC只要输出相应的标准信号就可以了。而在PLC内部运算中是用数字来对应外部输出的模拟信号的。在S7-200系列PLC中,20MA对应的内部数值为32000,所以每1MA对应的数值为32000/20=1600。4MA对应的数值为1600*4=6400。所以0T对应的数值为6400,1T对应的数值为6400+(32000-6400)/30*1。2T对应的数值就为6400+(32000-6400)/30*2,XT对应的数值就为6400+(32000-6400)/30*X,30T对应的数值就为6400+(32000-6400)/30*30=32000。如果有需要交流的,可以和我联系。jiangzhuqian2005@126.com