从笔记本往F940触摸屏里写程序写不进去,什么原因? 点击:1235 | 回复:9



huyie

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2005-03-21 19:12:00
楼主
从笔记本往F940触摸屏里写程序写不进去,什么原因? 我们有一新的F940触摸屏,用来与FX2N-48MR相连使用 。前天刚开始使用时,已经用笔记本往触摸屏里面写了程序,今天修改后重新往里写, 先是根本无反应,后查RS232的连接电缆,发现有一根线好象掉了, 重新接好后,再连接起来,往里写程序,倒是有反应。结果将里面的原程序全删掉了,然而新程序写不进去。 什么原因,请大虾们指点。谢谢!



过河卒子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1292
  • 注册:2003年12月04日
发表于:2005-03-21 22:30:00
1楼
换根通讯线试试撒。

hjx6300

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2005-03-22 10:30:00
2楼
请问你的笔记本有串口吗?如果没有串口是否用的USB转接的,我现在用USB转接的就不能跟触摸屏通讯了,提示“总和不匹配”,你用的情况怎样呢?

huyie

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2005-03-22 16:56:00
3楼
是用的串口。 用的同一根电缆,起初可以往里写程序,但修改程序后不行。目前发现修改程序时是想将计米长度显示在触摸屏上(来自编码器)。我们初步认为触摸屏不能接受编码器来的信号。 但我们另一台设备用的是触摸屏上可以显示计米长度,此信号来自接近开关。 莫非触摸屏只能接受接近开关的信号,而不能接受编码器的信号?

百味人生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:380
  • 注册:2003年4月18日
发表于:2005-03-22 17:35:00
4楼
COM口有没设对

阿男

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年11月07日
发表于:2005-03-23 11:26:00
5楼
换根电缆,再试,注意查看通讯设置和下载页面选项 另:你说得好糊涂的,触摸屏接受pc和plc信号,你的编码器信号首先得传到plc,处理后数据存到寄存器中等,然后再在触摸屏上显示该寄存器中内容,这就是显示长度了,根本不存在触摸屏不能接受编码器或接近开关信号的问题,是吗?跟那些有关吗?

huyie

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2005-03-23 18:25:00
6楼
TO 阿男 你说得很对,问题已查出来,是寄存器的设置问题。起初设置的寄存器为D5,可能是16位的吧,改为D600后就可以显示了。 谢谢!

jack-lijian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-21 09:45:00
7楼
小弟刚搞PLC不久,最近碰到如何用GX Developer软件去连接PLC以及设置PLC参数的问题!请各位多多指教!

jack-lijian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-21 09:45:00
8楼
小弟刚搞PLC不久,最近碰到如何用GX Developer软件去连接PLC以及设置PLC参数的问题!请各位多多指教!

张国春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2006-03-21 19:33:00
9楼
多试试看,我的笔记本电脑没有串口,只有USB接口,用COM1---10,只有COM5才有用的