我现在使用哈工大的HM2670电源,在一装置上加以高压电,时间很短,我现在要把开始加载电压的瞬时电压信号输入电脑,主要是加载电压的时刻,看装置有无高压电时的区别(反应),该电源后板上有一D型连接端子,当输出电压时,D型连接端子有两接点PIN7和PIN8被继电器接通,不输出电压时PIN7和PIN8被继电器断开,这种情况就是继电器提供不带电源的“常开“接点作为信号输出工具(但高压电源本身不接电源时,PIN7和PIN8电阻很小,不知这是咱回事),接点容量AC250V 1.0Amp/DC 250V 0.5Amp.我现在想在计算机上显示高压电源的状态,看是否接通,不知能否通过数采卡PCI-6014的DIO口测试其信息,关键是PIN7和PIN8没有正负极性的限制,每一个信号是独立的接线,没有共同的地线。我能否不考虑其它因素,就把PIN7和PIN8当作电阻两极,外加正5V电源,另一节点接DIO口,我担心电流电压过大,烧坏数采卡,哪位高手能否详述一下步骤,提提建议,谢谢



二子

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2005-01-07 11:29:00
1楼
现在不知怎办,无论加不加电源,PIN7和PIN8用万用表测得0.52欧,不知咱办,请求高手帮忙