楼主
安川G5系列15KW变频器三相输出电压一样.输出电流不一样.电机抖动. 是什么坏了?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
黑猫2004
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年9月20日
发表于:2004-12-29 13:39:00
1楼
应该是模块烧毁缺相,或驱动电路有问题
回复
引用
举报
小生有礼了!
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2003年4月27日
发表于:2004-12-29 14:16:00
2楼
感谢黑猫2004的回复。 模块应该没有坏的,没带电机时三相输出都是380V。 IGBT 的控制端六个电压也是正常的啊。 我怀疑可能是霍而传感器坏了,现在手上没有好的可以替换,不知那位大侠有可以替换的霍而传感器?
回复
引用
举报
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2004-12-29 14:35:00
3楼
上海际成传动技术有限公司(专业维修变频器) 地址:上海石泉路201号 邮编:200061 电话: 021-62057796 62240523 传真:021-62141466 24小时服务热线:021-62141466×805 E - mail: jicheng@shjccd.com 网址:http://www.shjccd.com
回复
引用
举报
热火流
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2004-12-29 14:58:00
4楼
电机有问题
回复
引用
举报
黑猫2004
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2004年9月20日
发表于:2004-12-29 17:43:00
5楼
你有示波器吗?看看三相输出前后的波形,并检查驱动电路中的电容。
回复
引用
举报
syydz
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2004年1月30日
发表于:2004-12-30 16:17:00
6楼
应该是驱动电路有问题,检查PC923、PC929是否老化
回复
引用
举报
随风lkx
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2004年8月05日
发表于:2004-12-30 16:50:00
7楼
PC923、PC929是什么啊
回复
引用
举报
厦门菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年1月04日
发表于:2004-12-30 18:23:00
8楼
PC923、PC929是光耦
回复
引用
举报
小生有礼了!
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2003年4月27日
发表于:2004-12-30 18:53:00
9楼
是驱动电路的PC923、PC929老化了,上一次没有认真检察。 谢谢大家的热情帮助!已经快修好了!
回复
引用
举报
厦门菜鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年1月04日
发表于:2004-12-30 22:32:00
10楼
PC923、PC929是光耦
回复
引用
举报
修变频
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2003年12月06日
发表于:2005-01-03 18:38:00
11楼
没带电机时三相输出都是380V。是驱动电路的PC923、PC929老化了,上一次没有认真检察 好象有矛盾??????
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2005-01-05 10:43:00
12楼
驱动电容老化! 带电机,给定频率较低的时候也振么?
回复
引用
举报
syydz
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1132
注册:2004年1月30日
发表于:2005-01-05 14:49:00
13楼
如有安川问题请电013053606850孙
回复
引用
举报
zhap
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2005年2月27日
发表于:2005-01-10 20:48:00
14楼
是控制板的问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教:零线和地线共用接在变频...
[9572]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
一个电位器控制两台变频器速...
[11180]
变频调速交流电机的对拖实验
[7418]
变频器可以当作电源用吗
[7296]
为什么软启动器启动后电流降...
[10830]
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
变频器能否频繁启动
[9618]
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号