急 点击:385 | 回复:1



不懂不想装懂

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2004-12-07 17:00:00
楼主
前辈我想问一下,松下中惯量伺服300W能够达到1分钟启停120次么? 非常急,希望能尽快给我答案,谢谢


楼主最近还看过



老鼠杰利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 510回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:564
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2004-12-07 17:05:00
1楼
看你的启动和停止之间走过了多少角度啊,如果就几十度,还有可能,如果要到一圈,就很难了。