发表于:2004-12-01 17:17:00
楼主
请教西门子S7-200与多个EM235模拟量模块连接时,怎么区分物质逻辑地址?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
。。
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2004年12月01日
发表于:2004-12-01 17:25:00
1楼
可以怎么排列布置模块呢?还是系统默认地址?有人知道吗?
回复
引用
举报
lijin178
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:39
注册:2004年4月28日
发表于:2004-12-08 11:36:00
2楼
从CPU后面的第一个235的第一个输入口为AIW0,依次往后为AIW2,.....
回复
引用
举报