当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
我要发帖
寻求发酵系统控制方案
点击:
857
| 回复:
2
三彩机器
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2003年11月07日
发表于:2004-11-11 09:54:00
楼主
发酵罐内带有搅拌器和冷却管,目前用A级热电阻测量温度,一台泵给6个罐供冰水,每个罐的冰水流量由一台调节阀控制。目前的系统自动投不上,温度波动太大,请高手指点解决方案,谢谢!LYLYH6554@YAHOO.COM.CN
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控小木头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2004-11-11 10:51:00
1楼
采用一台变频器对泵进行控制,这是前提,如泵只能启停的,这个控制就很难解决了。加一台变频器,协调六个调节阀的工作,采用模糊控制,可以解决这个问题。控制方式更焦化厂里的煤气管压力控制有些类似
回复
引用
举报
阿达萨达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2004年11月12日
发表于:2004-11-16 01:05:00
2楼
兄弟,这个配置感觉有点问题。变频是一个方面,控制对象是泵的出口管道压力。温度波动大是因为对象的惯性和滞后,解决起来主要靠的是先进的控制算法了。模糊是一种,但是不知楼上的兄弟具体是什么意思。如果罐内的液位是稳定的,而且填充物是不常换的,可以考虑一下建模,用黑箱法,应该也不是太麻烦,主要是找到惯性的阶数和时间常数。还有一个方法,可能精度差点,看你发酵的对象对温度的要求了。现手动操作一段时间,将波动范围分区间后,在各区间找到合适的控制参数,呵呵,土模糊办法,但是也管用。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
横河DCS历史数据的问题
[2015]
求助:电厂DCS系统选型
[1858]
ABB AC800M
[5160]
什么是无平衡无扰动切换
[5632]
什么是积分饱和?
[5715]
防雷接地安全基础知识解答
[2109]
什么是电机的负载电流与空载...
[2858]
DCS关于"域"的概念,跪求高手...
[2293]
谈谈DCS软件和技术服务
[13821]
山武DCS
[2152]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号