求助:施耐德ATV38变频器的PID功能
点击:
747
| 回复:
2
yiling
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年11月06日
发表于:2004-11-07 01:28:00
楼主
施耐德ATV38 22kw变频器,AI2设置为PIF,相关参数已设定,LI1接通24V时电机很快以最高频率运转,调节AI1和AI2的输入,输出频率没有任何变化,这是怎么回事?使用ATV38的内置PID功能应该设置哪些参数?怎么设置?望能详细告知,多谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频小王子
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2006年3月23日
发表于:2010-01-05 22:20:19
1楼
我也在调这个变频器 换了主板 找不到 PID 相关参数 欢迎探讨 隋 024-62125911
回复
引用
举报
jasin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2007年5月21日
发表于:2010-11-22 22:06:13
2楼
可以找到的,看看ATV38通讯手册吧,呵呵