当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
变频器加载测试中的问题
点击:
867
| 回复:
3
文波
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2002年3月27日
发表于:2004-08-20 09:00:00
楼主
工作中遇到给单相1.5kw变频器加载测试,具体接线如下,220v~入-----vvvf-----三相异步电动机;电磁调速电机f1,f2端子加直流0-68v. 出现的问题是:1.直流电源两组串联,接到端子后最大只能加大到38v,不接线有68v。 2.调速电机励磁电压0-61v,vvvf的额定电流7A,实际加载启动时最大只有3.2A 请教大家是怎么回事?你们是怎么做的?方便的话可以给我电话13395312828
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
st_zxf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年2月12日
发表于:2004-08-20 10:30:00
1楼
直流0-68v电源功率不足
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么叫过电流脱扣器?
[2311]
节能交流接触器有哪些类型 节...
[1441]
变压器油箱出现渗油沙眼怎么...
[1875]
如何解决接线端子的三种常见...
[1084]
(已结贴)电源电器擂台第118期...
[2166]
哪位知道低压电气控制装置二...
[2618]
关于电气元件选型
[853]
(已结束)电源电气擂台第六十...
[9520]
(已结贴)电源电气擂台第107期...
[1187]
请教低温电子设备要考虑哪些...
[1426]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号