变频器加载测试中的问题
点击:
880
| 回复:
3
文波
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2002年3月27日
发表于:2004-08-20 09:00:00
楼主
工作中遇到给单相1.5kw变频器加载测试,具体接线如下,220v~入-----vvvf-----三相异步电动机;电磁调速电机f1,f2端子加直流0-68v. 出现的问题是:1.直流电源两组串联,接到端子后最大只能加大到38v,不接线有68v。 2.调速电机励磁电压0-61v,vvvf的额定电流7A,实际加载启动时最大只有3.2A 请教大家是怎么回事?你们是怎么做的?方便的话可以给我电话13395312828
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
st_zxf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年2月12日
发表于:2004-08-20 10:30:00
1楼
直流0-68v电源功率不足
回复
引用