本人在做继电保护设计遇到以下问题!请教高手! 在给调速电动机设计保护电路时,启动时有一个启动电流,综保可以躲过!但在电机运行过程中由于调速需要会产生一个小于启动电流,但大于额定电流的电流电机保护躲不过!会跳闸,有时还会越级跳闸! 我初次遇见这种问题!想向高手请教一下!因为对继电保护不太了解!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿O
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2004年3月23日
发表于:2004-08-16 11:04:00
1楼
这个小启动电流持续时间是不是有点长,建议选择被保护电流相适应的脱扣特性的空气开关。
回复
引用
举报
小雨伞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2003年12月17日
发表于:2004-08-20 20:18:00
2楼
可以延长继保跳闸的时间