请教步进电机电磁干扰如何处理
点击:
1031
| 回复:
1
fhj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2003年2月19日
发表于:2004-08-10 09:53:00
楼主
我在一台标定设备中使用了步进电机,但是当步进电机工作时,会对被标定仪器产生干扰。我已经使用了屏蔽电缆,而且屏蔽层已经接地,但是干扰总是消除不了。请那位高手给予指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tigermu
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:175帖 | 5410回
年度积分:0
历史总积分:19807
注册:2003年1月19日
发表于:2004-08-12 11:23:00
1楼
屏蔽线单端接地试试。或改变步进电机的速度试试看看是否所有的频率段都有干扰?