求助:谁会使用mvi56-mcm让ab和西门子的plc通讯?
点击:
1104
| 回复:
2
菜青虫
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2001年12月21日
发表于:2004-06-20 15:32:00
楼主
单位有ab logix5550多套,现生产需要增加多套西门子plc,请教各位大侠:如何使用mvi56-mcm通讯?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Gary Zhang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年6月29日
发表于:2004-09-22 16:55:00
1楼
MVI56-MCM 是Modbus通讯协议模块。如果西门子的PLC支持Modbus通讯协议,则可以使用这个模块。 一般性西门子的PLC支持的是ProFibus协议。对于这种协议可以使用ProSoft公司的ProLinx产品 将ProFibus协议转换到Rockwell Automation CLX的通讯协议。具体信息请联系ProSoft在中国的分销商,或者上网查询: www.prolinxgateways.com