单位有ab logix5550多套,现生产需要增加多套西门子plc,请教各位大侠:如何使用mvi56-mcm通讯?



Gary Zhang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年6月29日
发表于:2004-09-22 16:55:00
1楼
MVI56-MCM 是Modbus通讯协议模块。如果西门子的PLC支持Modbus通讯协议,则可以使用这个模块。 一般性西门子的PLC支持的是ProFibus协议。对于这种协议可以使用ProSoft公司的ProLinx产品 将ProFibus协议转换到Rockwell Automation CLX的通讯协议。具体信息请联系ProSoft在中国的分销商,或者上网查询: www.prolinxgateways.com

zxwsh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:633
  • 注册:2002年11月14日
发表于:2010-07-16 23:17:54
2楼
ProLinx DPM