1PG中,bfm17 +、- 变化时,电机方向不变,但距离却变化,当时m7为on,应该是相对距离方式,为什么?jog时正反正常。另bfm18怎么设置?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kkbeer
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 136回
年度积分:0
历史总积分:449
注册:2003年2月16日
发表于:2004-06-10 12:50:00
1楼
电机方向是把输出脉冲的正反向反接就可以了。