楼主
我手头现有一套99年上的HoneyWell DCS系统S9000E,当时的操作站WindowsNT3.2,组态监控软件Plantscape R100,应用于磨矿自动化,现在急需升级要求中文介面,有磨矿控制技术经验的公司或专家可以联系我,先大致说明设计方案。 e-mail:wxh5531757@yahoo.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
夏谷草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2003年6月26日
发表于:2004-07-26 15:02:00
1楼
我手头现有一套99年上的HoneyWell DCS系统S9000E,当时的操作站WindowsNT3.2,组态监控软件Plantscape R100,应用于磨矿自动化,现在急需升级要求中文介面,有磨矿控制技术经验的公司或专家可以联系我,先大致说明设计方案。
回复
引用
举报
lly
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 907回
年度积分:0
历史总积分:1633
注册:2004年8月23日
发表于:2004-08-31 13:21:00
2楼
不用升级,自己改就可以了 首先装一个中文操作系统, PLANTSCAPE 里面在\honeywell\client\system\r100 目录下有很多 .dsp系统图,将该图的英文文字改为中文就可以了,另外STATION 操作菜单也可以改成中文,在哪个目录下有个menu.txt文件,去看看帮助怎么用.