三菱F540-11KW轻载时正常,但工作电流至19A左右即出现过流报警,主控板和电源驱动板已更换,各位老兄能否提点建议!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-05-15 21:54:00
1楼
c电流传感器故障,或模块的吸收电容不好
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-15 22:58:00
2楼
是新机吗?是否是参数没设好?参数恢复出厂试!
回复
引用
举报
zxf007
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2003年12月16日
发表于:2004-05-16 10:43:00
3楼
非新机!去除电流传感器故障依旧!此机正常工作约两年!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-16 11:27:00
4楼
也要检查光耦A3120。