发表于:2004-04-22 20:57:00
楼主
王老师:
1.现有一系统:现有两台90KW电机
电机额定电流是167A 4极 380V 三角形接法
2.两台电机分别各用一台90KW的变频器进行调速控制,其实系统不要求调速。只是用频器来实现软启动;变频器进行连动比例控制。
3.系统对两台电机的要求是:两台电机带动同一根转轴;
4.控制方式:用变频器的连动比例功能,实现一台主机控制另一台从机。按1:1比例进行控制,以期希望达到两台电机的输出同步。
5.问题:在启动时,启动电流开始(约1秒左右,达到100多A)变频器运行到8HZ左右,变频器电流高达三四百安培。导致变频器跳保护了(变频器过载或电机过载)。
6.请问:目前国内是否有上述类似控制系统(两台电机同轴控制)?
请问:被控制的两台电机,虽然是同步控制。但仍然可能会产生误差。是否因此而造成电流过大跳保护?