S7-300点对点通信 点击:963 | 回复:2



高鸣

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-03-21 23:09:00
楼主
小弟以前用VB做上位机监控,与S7-300通信,采用点对点通信,RS485,ASCII协议发的,但是一直都没有采用上位机进行控制,即只参与监控.最近想通过试验增加上位机对设备的控制功能,在实验室试验时,用"串口调试助手"给S7-300发数据(用CP340通讯模块),通过监控PLC的运行,可以发现数据可以接收到,但是,当发另一组数据时候,PLC将近几分钟之后才动作,延迟时间太长!!难以达到实时控制的目的!!百思不得其解,在这里寻求各位帮忙,不胜感激!!



microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2004-03-22 08:56:00
1楼
我觉得是PLC程序问题,用STEP7监视一下VB是不是已正确写到了指定的数据区。如果是,则查PLC程序。

高鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-03-24 22:31:00
2楼
终于成功了,谢谢!!是程序问题.

热门招聘