发表于:2004-03-14 19:23:00
楼主
树状总线配线技术
总线配线上有三种配置发法, 有各有其优缺点, 配线之方式如下:
1. 直线配线 --- 已一条主线为准所有端点均依序配接在主线上.
2. 星状配线 --- 已某一主控点为基准散射总线方式配接.
3. 树状配线 --- 主线呈树支状态分配线.
上面三种配线 第一支直线配线环境较单纯, 但环境要求也特高, 几乎只有实验室与工厂生产线才能如此, 第二种星配线严格来说就像是点点般的配线, 环境也特单纯但也与实际有些差距. 第三种大概站九成, 这种配线完全符合自然规则但也最头痛因为问题因素最大, 以下我们以此为研究.
在五栋; 每栋二十户的集合式住宅社区, 我们如要将各户防盗与们为呼唤安全装置联机我们研究研究其走线 .
1. 守卫是需有一主线分别从第一栋连至第五栋.
2. 如果守卫是在社区大门, 那势必从守卫室将分两路主线, 二路主线分别连接二栋与三栋集合大楼. 这种大概方式大概有七成以上, 因为绝大部分社区大门进去都分左右栋.
3. 每栋均有一条主线, 分别串接至每层楼, 如果每层楼为二户则每层楼又要分二个端点.
如上我们完成跑线则接下来要预先分析总线上预期状况, 如下分析 :
1. 守卫至各栋端点距离约为每栋 120M ( 需计算转折跑线 ) 也就是最长为 240M 跟 360M , 因为只有受位跟住户互通没有住户跟住户互通, 所以如此来看守卫大约在1/2端点处, 因此守卫端点应加一自然电阻 560 欧母 ( 请参阅前面发表文章 )
2. 每栋大楼点上去为二十户, 其配线法接近是 直线配线 , 前面所说直线配线环境较单纯, 因为回受波会大量宏再与主线接接触, 因此必须在与主线端点上终端电阻 2K欧.
3. 假设五别是 A.B.C.D.E . A栋最末的端点信号也会在E栋最末端点上出现, 设每层楼高2.6M 因为转折每层楼我们估线长为 3.2M 所以其最长的线长达 [ 3.2 * ( 20 / 2 ) ] + 240 + 360 + [ 3.2 * ( 20 / 2 )] = 664 米 .
4. 端点总负载为 10K / [( 5 * 20 ) + 1] ( 1 为守卫室 )约100 欧
5. 如果以我们公司经验值每端点为 10K 那环路等效电阻 ( 先不算 终端电阻 ) 为 100 欧. 在将所有终端电阻算进去则实际总线电阻值为 ( 2K / 5) // 560 // 100 总值为 70 欧母. 这 70 欧母非常接近无线自然组抗啰 ! ( 无线组抗既为 75 欧母 ).
从上面分析如果你希望你的配线不要有太多问题; 而且速率跑得快 既努力遵循下面原则:
1. 主线上 1/2 终端电阻值为 560 – 680 .
2. 树状支线端点终端为 1.2K – 3.9K.
3. 总线电阻组抗是当调在 75 欧左右 ( 调整既调整上面值 )
再经过约五年的磨练我们磨练出这个经验法则, 目前这配线经验计算法我们已经使用了约五年, 预期没让我们失望.
下期我们会介绍如何选定速率 …………… 待续 ………………….
注 : 线材使用四心如网络线内部实心铜线的线材
上海智国 http://comwap.com.tw IREX 刘永智