我厂一台引风机电机250KW,6KV,现要改变频,如何改?? 若改为高压变频?需要多少钱?? 若改为380V低压电机用低压变频器可以吗?有没有影响??



zhanyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2004-03-01 09:01:00
1楼
请联系电话 13601672101 战宇

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-01 09:07:00
2楼
若用低压的话就要考虑谐波的影响,若再加上变压器和滤波器,其价格亦不菲。

zhanyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2004-03-02 07:15:00
3楼
我公司现在准备组织在现场开高压变频的交流会 地点 在山东枣庄   时间是:3月10号 有人对我们的产品感兴趣的话 请联系:战宇 电话:13601672101

自在人心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2004-03-02 18:44:00
4楼
改为低压电机也可以,但是没有必要,6KV 变频器国外产品比较成熟了。 我公司在这方面有相当的经验和业绩 可以看网站www.cumark.com.cn 联系0755-83843111-102 周

且听风吟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年3月09日
发表于:2004-03-09 16:30:00
5楼
我们公司主要作东芝的高压变频,技术成熟,业绩辉煌,需要的话联系我,01066417822

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-09 19:18:00
6楼
虽然我也做高压变频器,不过还是建议采用低压变频器价格低。在滤波器上注意点即可。对电网的谐波控制在4%以内是符合标准的。

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2004-03-11 19:46:00
7楼
我厂有过具体的比较,改前我啃过四大本书。还是高低高便宜,比高高的方案省,而且电机缆可以放长。因输出升压隔变的原因。我这边做得挺好,你可以来看。我是电厂的。

云飞扬2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年1月20日
发表于:2004-03-12 09:09:00
8楼
请问如何联系你??

酋长

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2004-03-12 11:38:00
9楼
从企业投资效益来考虑,改低压装底压变频器。从社会效益来考虑装高压变频器。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-23 19:13:00
10楼
可以联系13203888900

求职者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年3月13日
发表于:2004-04-23 20:43:00
11楼
660V防爆隔爆的高压变频价格大约在800~1000左右 不需防爆的价格低些 有兴趣的可以联系我,我是国产变频器生产厂家 guest24793@163.com

亚文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2004-04-29 11:46:00
12楼
10kv电动机变频器国产有成熟产品吗?560KW价格多少?请回复.

龙游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2004-04-30 14:29:00
13楼
高低高方式,ABB有标准产品

王显卫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 168回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2004-05-10 23:00:00
14楼
实际上发展到现在变频器性能没有说谁的优势大,大家都差不多,客户更关注的是价格,售后服务等,如果您现在还需要的话,我可以帮您做这个项目,具体事情可以打我手机(0)13764596386(上海)王工,由传动专家帮您设计。

侠客爬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2004-05-17 15:39:00
15楼
感觉要是资金充裕的话可以使用高压变频器。 如果想要了解详细的情况可以博大电话028-87846230 龚先生联系! 他可以帮你促率估计一下节能效果以及根据贵公司生产实际情况估计一下上高压变频的可能性必要性

tianren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2004-05-17 20:13:00
16楼
使用低压电机和变频方案,经济,可靠. 250KW根本无需高压解决方案.

sjl.luo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2004-05-18 21:53:00
17楼
云飞扬先生: 可以给你满意的答复,请联系13916614076罗先生.

猫头鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2004年4月14日
发表于:2004-05-18 22:43:00
18楼
改用低压可行!最好考虑CT、A-B、DANFOSS、ABB等。(0532)38811796

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-19 17:26:00
19楼
250KW用不着高压的

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-19 18:22:00
20楼
请教李老师及各位大侠:惠丰19.5KW变频器输出不平衡,并且U,V两相红黑表笔对调测量电压值不一致,一个是几伏,另一个是500多伏,PN电压正常。另两相也不一致! 很急! 谢谢各位!