请问我的Siemens还需要什么硬件? 点击:471 | 回复:4



juggernaut_2004

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2004-02-27 11:11:00
楼主
一台工控机,控制3个PLC,请问我需要什么通讯硬件?



qrx_007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年3月16日
发表于:2004-02-27 10:35:00
1楼
这决定于你想采用什么样的通讯网络,是PROFIBUS ,还是Ethernet还是 MPI ,还是其他的什么网络,因网路而定。

学院路

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2003年10月27日
发表于:2004-02-27 11:05:00
2楼
看你投资

SIEMEN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2002年4月28日
发表于:2004-02-27 11:11:00
3楼
200的PLC,有一根PC/PPI电缆,三个连接器即可,可以用自由口进行通讯。 300的PLC,可以买CP5611卡,MPI电缆,三个连接器,MPI/DP通讯,具体要看PLC的型号。

呈翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2004-03-06 20:55:00
4楼
这个主要看上位计的监控软件,如果是WINCC最好。以工业以太网为例: WINCC后台,要配配置CP1613卡,及驱动软件。 S7-300,加CP343-1(有点贵的,不过网速很好,还可以实现PLC之间的数据交换)。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师