我真搞不懂????? 点击:629 | 回复:8



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-18 16:59:00
楼主
我真搞不懂: 现在的变频器品牌实在是太多,但是从整体设计思路及功能上来看,区分不大。由于我公司用于化纤卷绕机上的原德国西门子公司生产的专用变频器,其频率给定是采用0-102.4khz的脉冲信号,其对应输出频率是0-400khz。由于原系统给定的脉冲信号是来自专用的计算机系统,不能改动。现在我们准备采用一种通用变频器取代原有的专用变频器,但是就是找不到频率给定信号是脉冲给定的变频器。为什么没有厂商开发这种变频器。因为采用脉冲作为频率给定信号,其控制频率输出精度高于电压和电流频率给定的变频器。希望各位师傅帮我寻找!!!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-14 22:23:00
1楼
好象安川的可以

肖工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 333回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2004-02-15 10:58:00
2楼
刘兄是安川的托吧?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-02-15 16:38:00
3楼
“脉冲作为频率给定信号,其控制频率输出精度高于电压和电流频率给定的变频”这是话不是很对!频率给定信号与变频器频率输出精度没太大关系!

I LOVE INV

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2004年2月06日
发表于:2004-02-15 20:47:00
4楼
400khz?太专用了.

碧海游侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2002年11月27日
发表于:2004-02-18 10:29:00
5楼
三垦变频器可以实现此种功能!

笑说工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2004-02-18 14:12:00
6楼
艾默生也有此功能

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-18 15:44:00
7楼
TO:rqiang 德国TIGERPOWER变频器有此功能,而且变频器可以根据输入脉冲情况自由设定。我的电话:13564718284

西楚霸王

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2001年6月16日
发表于:2004-02-18 16:59:00
8楼
松下变频器有一款有此功能,首先声明我不是做松下的,我是做日立变频器的,因为有一次运输火箭研究院某个部门的设备上损坏了,我准备拿日立替换,发现不行,就是使用脉冲信号控制频率的。