当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7-300是DP MSTER还是DP SLAVE??
点击:
2702
| 回复:
8
仪表新兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 387回
年度积分:0
历史总积分:508
注册:2003年4月14日
发表于:2003-11-30 17:43:00
楼主
我在S7-3152DP与CP5611之间使用PROFIBUS连接。完成STEP7 和WICC。之前一切都好通讯正常,今天早上一上电就不能通讯,使用STEP7ONLINE 告诉我不能连接,连接电缆网卡我都从新检查过。 检测CP5611 提示说需设成PROFIBUS DP MASTER ONLY ON THE BUS。我设成MASTER仍不能成功。我需要将S7 300设成DP SLAVE吗? 使用STEP7检测网上节点,仅仅可见CP5611自己,看不到PLC。 PLC的PROBUS 口能坏吗? 我使用MPI 可以与这台PLC连接。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SIEMEN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:243
注册:2002年4月28日
发表于:2003-11-29 17:35:00
1楼
用300左边的MPI口,与CP5611通讯
回复
引用
举报
仪表新兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 387回
年度积分:0
历史总积分:508
注册:2003年4月14日
发表于:2003-11-29 18:04:00
2楼
我要用PROFIBUS
回复
引用
举报
ty945
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:264
注册:2002年10月22日
发表于:2003-11-30 12:32:00
3楼
我也遇到过这样的问题 在pro时不好使 在mpi时好使 我感觉是线做得不好 屏蔽不好。 (mpi好使是不是因为慢)
回复
引用
举报
仪表新兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 387回
年度积分:0
历史总积分:508
注册:2003年4月14日
发表于:2003-11-30 17:43:00
4楼
我到没试CP5611的MPI。
回复
引用
举报
zhanghengufo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2002年1月23日
发表于:2004-08-08 15:55:00
5楼
你一定用的是研华的工控机,我也碰到过。换台计算机就好了!!!
回复
引用
举报
qumaoliang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2003年2月27日
发表于:2004-08-09 09:13:00
6楼
315-2DP口有可能坏了,你可以用PC适配器查得出来,如果你S7通迅设成AUTO通而PROFIBUS不能就是它坏了。
回复
引用
举报
*原野*
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2006年8月23日
发表于:2007-08-27 19:59:00
7楼
你的组态中由DP网吗?你PLC的DP端口是否打来了?
如果没有DP网或是你PLC已被清空了,那么把你带有DP网的组态通过MPI网重新下载一下,就可以再通过DP网连接PLC了。
我在调840D时,是要先通过MPI连接下装带有DP网的组态,然后才可以通过DP网来访问PLC的,否则不能通过DP网访问PLC。
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-08-27 21:18:00
8楼
plc降低dp通讯速率,重新组态一下,用mpi口下载,之后看看能不能连上
如果不能,可能通讯口或通讯线或通讯插头有问题了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
求助PLC如何找出一组数据的最...
[14928]
用梯形图直接写单片机
[12375]
S7-200通过自由口控制Modbus...
[22291]
ModbusRTU串口通信协议视频教...
[10708]
如何用PLC输出点直接驱动七段...
[9001]
请教:怎样在WINCC画面中弹出...
[14604]
plc控制变频器
[37341]
安装 STEP 7 (TIA Portal) V...
[31487]
plc永宏的高速计数器问题
[7126]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号