发表于:2003-11-30 17:43:00
楼主
我在S7-3152DP与CP5611之间使用PROFIBUS连接。完成STEP7 和WICC。之前一切都好通讯正常,今天早上一上电就不能通讯,使用STEP7ONLINE 告诉我不能连接,连接电缆网卡我都从新检查过。
检测CP5611 提示说需设成PROFIBUS DP MASTER ONLY ON THE BUS。我设成MASTER仍不能成功。我需要将S7 300设成DP SLAVE吗?
使用STEP7检测网上节点,仅仅可见CP5611自己,看不到PLC。
PLC的PROBUS 口能坏吗?
我使用MPI 可以与这台PLC连接。