请教关于FX2N的编程问题.(在线等) 点击:426 | 回复:1



电器不好做啊

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:330
  • 注册:2003年5月16日
发表于:2003-11-24 20:15:00
楼主
我有旋转编码器控制一机器,正常情况下机器动作时旋转编码器的数据应按一定的速度(此速度因机器的工作的状态不同而有所不同)加或减数据,但有时因不明原因会出现数据突然增大或减少一个不定的数据量,比方说突然增加了420,此时将会导致机器定位不准而误动作!请问哪位前辈知道有没有办法编一段程式用于监控数据量的增减,若出现数据突跳则输出报警?是否有哪个指令可有此功能?我用的是三菱FX2N的PLC.谢谢!



WDXF365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年12月15日
发表于:2003-11-24 20:15:00
1楼
这可能是有强电干扰,请将强电和弱电分离,并安全接地!