当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电源维修
我要发帖
请教维修西门子开关电源的问题
点击:
928
| 回复:
7
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2003-10-17 20:16:00
楼主
我有一台西门字MDV变频器的开关电源有问题了!启动的时候到 400伏是有起振,但是就是起动不了,一闪一闪的,他用的是直流500V的高压给的电源,但是等起振的时候,电压一下掉到200多伏,从电压表上能看到指针在跳,是什么问题?是开关电源的饿问题还是CPU板的问题,请各位大侠指教。谢谢 芯片是UC3844 三极管是K2225 谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lhb _49
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2003年8月14日
发表于:2003-10-15 19:08:00
1楼
估计是开关电源负载太重,检查光耦等。
回复
引用
举报
plk _82
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2003年8月17日
发表于:2003-10-15 20:11:00
2楼
查开关电源次级整流二极管你就可以搞定.!!!
回复
引用
举报
泉州
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年9月20日
发表于:2003-10-17 20:16:00
3楼
同意的pik看法。