请教:关于s7-200模拟量转换的问题 点击:1265 | 回复:1



soso

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2002年10月07日
发表于:2003-10-21 15:04:00
楼主
各位老大,小弟现在在用西门子S7-200和TP7编一个锅炉控制系统,其中要用到摸拟量的采集及转换问题,因我以前一直用的是开关量,再加上学识有限,所以对下面几个问题一直感到很迷惑不,希望各位大哥帮我洗洗脑子。 (1)我现在要测主蒸汽压力,压力传感器的量限是0-2.5MP,对应的电流是4—20MA在触摸屏上显示为两位小数,一位整数,触摸屏读数区为16位,那么我在显示之前该做些什么处理才能正常显示(触摸屏无法直接显示浮点数) (2)在测炉膛压力时压力传感器的量限为-60--+60PA,对应的电流信号为4-20MA同样在触摸屏上显示两位小数,一位整数,该如何转换( (3)在进行PID调节时,积分时间,微分时间等等参数该如何确定才合适 (4)在模泥量采集中数据为12位(这和精度有关),假如MOVE AIW VW 51 那AIW是12位,而VW51是16位的整数这其中是否意味着PLC内部已经作了转换了如果是那它是怎么转换的呢,且VW中的值最大是62536还是32768呢,为什么在某些计算中用的是32000和64000而不是62536,32768呢?在什么情况下用32768,什么情况下用62536呢? 希望各位老大在解答的同时能把你们的计算步骤和公式附上,因小弟实在是太笨,看不懂书上写的那些实例,不晓得为什么一下子除以10240,又减去10等等摸名其妙的数字 联系方式yinhuache@sohu.com



qumaoliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2003年2月27日
发表于:2003-10-21 15:04:00
1楼
是32000和6400,s7200只有0~20mA,所以4mA是6400,20mA是32000因怕超量程不用32768,取了32000