如何设计24伏输出300瓦的冗余电源? 点击:1017 | 回复:2



weichushun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年8月08日
发表于:2003-09-28 23:43:00
楼主
请问如何设计24伏输出300瓦的冗余电源?有哪些参考资料和关键器件?两个负载如何平均工作? 实在没有思路,多谢高手指教!



lvyugang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2003-09-27 15:27:00
1楼
深圳市科奥信电源技术有限公司 深圳市科奥信电源技术有限公司是一家专业研制、生产、销售高频开关电源系列产品的高科技企业,公司拥有以多名博士、硕士为首的一批富有经验和成果的研发队伍,他们是公司赖以发展的中流砥柱,同时拥有精益求精的制造队伍,保质了产品的高品质。 多年来经过公司全体员工的共同努力,公司已投入市场的主要产品有通信用整流器(AC/DC)、电力.通信用直流变换器(DC/DC)、电力用逆变器(DC/AC)、通信用逆变器、通信电源系统、电力操作电源等,产品已达200多个品种,合作伙伴已遍布全国,并为国内百余家电力直流屏厂、通信设备厂家、通讯电源厂家配套,并可为客户提供OEM服务。 “恒久的品质、不变的承诺”是科奥信公司的质量方针,“责任意识,创业精神和服务用户”为我公司企业文化,公司已通过英国英格尔国际认证机构ISO9001:2000质量体系认证。产品主要材料选用IR、MOTOROLA、APT、IXY等国际著名品牌,成品经满载48小时老化,保证了产品稳定可靠性。我们衷心希望各界朋友采用多种方式的合作,现将部分产品简介如下: 1、通信用高频开关整流模块 输入电压220VAC,输出电压48VDC、24VDC,10-100A 2、电力用逆变器 输入电压220VDC、110VDC,输出电压220VAC,500VA-50KVA 3、通信用逆变器 输入电压48VDC、24VDC,输出电压220VAC,500VA-20KVA 4、直流变换器 输入电压220VDC、110VDC、48VDC、24VDC 输出电压48VDC、24VDC、110VDC 220VDC 输出功率:200W~5KW 5、通信电源系统 输入电压220VAC、380VAC 输出电压48VDC、24VDC 输出电流10A~1000A 6、电力操作电源 输入电压380VAC,输出电压220VDC、110VDC,输出电流5A~20A 7、其他产品 电池巡检仪、绝缘监测仪、电力电源监控器 公司名称:深圳市科奥信电源技术有限公司 公司地址:深圳市福田区沙嘴金地工业区103栋三层 邮编:518048 电话:0755-83876117 83876406 83874429 83874195 传真:0755-83893514 网址:http://www.keaoxin.com E-mail:kaxpower@keaoxin.com

feihongl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2003-09-28 23:43:00
2楼
首先要有两个开关电源,可以买现成的也可以自行设计,其次是负荷分配问题; 负荷分配解决方案有几种:1、采用两个40A肖特极二极管(带散热片),正极分别接到两个24V输出端,负极接负载,此法简单可靠,缺点是二极管导通损耗降低了电源效率,还得把24V输出适当调高一些。2、采用继电器切换(得加检测电路),缺点是切换时负载电路可能重启动。3、采用PMOS无扰切换(得加检测电路),缺点是MOS导通损耗降低了电源效率。 如有不明之处请Emal to: liuhong674@sohu.com or phone to: 0371-8738196

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师