发表于:2003-09-15 18:14:00
楼主
应用案例有奖征文
--------------------------------------------------------------------------------
如果您认为这篇文章不适合在工控论坛存在,您可以建议删除!
网球:《请教模拟量采集》 本论题共有7人回复
我最近遇到一个问题,就是我用三菱模拟量采集上海天沐位移传感器的电流信号,可是采集过来的电流用电流表测定比较稳定,0位时停留在4.04mA但是我通过模块采集过来的数据极其不稳定.数据周期性变化,我想这是外部磁场干扰,可是我无论是外部接屏蔽还是把传感器完全绝缘隔离,信号都不稳定,请问大狭们有何建议?
网球
以下是对《请教模拟量采集》的回复:
周公: 2003-9-8 11:44:00
--------------------------------------------------------------------------------
电缆屏蔽层接地没有?
网球: 2003-9-8 18:09:00
--------------------------------------------------------------------------------
屏蔽线接地了~~~
我今天把位移传感器的放大器跳了过去,发现信号跳动不是很厉害.所以我想外部信号屏蔽并不是罪魁祸首.应该是放大器的原因吧.
台球: 2003-9-12 19:19:00
--------------------------------------------------------------------------------
用菲尼克斯的MCR-2CLP-I/I-00,准行
阿呆: 2003-9-13 8:59:00
--------------------------------------------------------------------------------
可以将屏蔽层不接地试一下,如果可以,再看一下传感器一端的屏蔽层是否碰到了传感器的外壳.
网球: 2003-9-14 23:03:00
--------------------------------------------------------------------------------
屏蔽接地,或者完全隔离评比线都试过了.我正在与传感器厂家联系,他讲有可能是我的电源问题.不过我不是很认同.但是他寄过来一个电源隔离器,我也会试试
天若有情: 2003-9-15 16:51:00
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
我有一台MICRO-1的PLC,是日本和泉的(IDEC)请叫哪位师徒用什么软件编程,`哪里能买到编程电缆