楼主
如果用s7-200系列的plc+cp243-1组成工业以太网,我想问一下,对于接入以太网的PLc的个数有没有限制?另外,cp243-1的资料上说“最多8个连接可以被操作”的“连接”指的是什么?是PLc的个数吗?弱弱的问
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-08 12:51:00
1楼
“最多8个连接可以被操作”这是典型的西门子翻译,你还是问西门子支持吧。
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2003-08-08 20:35:00
2楼
网络中PLC的数量可以大于8个,但是1个模块一次最大只能和8个PLC进行通讯。要和第九个PLC进行通讯必须先断开1个连接,然后才能连第九个PLC。这是我的个人理解。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-09 09:45:00
3楼
没错
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-09 15:36:00
4楼
连接数反映的是CP的通讯资源的大小及能力,8个连接是指CP243-1可以同时和8个通讯对象进行数据交换。