当前位置:
工控论坛
> >
职场人生
>
社会杂谈
我要发帖
哪位大哥稍微提示一下我怎么做啊?
点击:
586
| 回复:
3
MANMAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2003年7月03日
发表于:2003-07-28 12:57:00
楼主
大哥: 我是一个自来水公司的员工,现在公司用电脑采集水泵电机的电流和电压信号。用的软件是亚控的组态王6。0,I/O板是研华的PCL813B和PCLD881端子板。从现场传来的是4-20mA的信号,请教一下我怎么在电脑上显示实际的电压和电流数值啊?在组态王里面的I/O变量设置中原始最大最小值和最大最小值该怎么设置啊?变量类型呢? 希望大哥们提示一下~小弟感激不尽!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
CJC365536571
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2003年6月17日
发表于:2003-07-04 09:16:00
1楼
在控制策略上增加一个换算公式,将换算结果送显示即可。
回复
引用
举报
上海工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 468回
年度积分:0
历史总积分:931
注册:2004年2月04日
发表于:2003-07-23 15:38:00
2楼
首先你要知道,板卡的分别率:12位,还是14位!假如是12位,则:0 对应 4mA, 4095 对应 20mA, 在组态王中设定原始最大值:4095 ,对应实际最大值20mA,原始最小值:0 ,对应实际最大值4mA!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-28 12:57:00
3楼
813是12位单向,如果量程选择0-5V,输入并接250ohm电阻。比如电压范围0-380V对应信号4-20mA,设置原始最小值819,最大4096,最大值380,最小0。