哪位大哥稍微提示一下我怎么做啊? 点击:586 | 回复:3



MANMAN

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2003-07-28 12:57:00
楼主
大哥: 我是一个自来水公司的员工,现在公司用电脑采集水泵电机的电流和电压信号。用的软件是亚控的组态王6。0,I/O板是研华的PCL813B和PCLD881端子板。从现场传来的是4-20mA的信号,请教一下我怎么在电脑上显示实际的电压和电流数值啊?在组态王里面的I/O变量设置中原始最大最小值和最大最小值该怎么设置啊?变量类型呢? 希望大哥们提示一下~小弟感激不尽!!!!!!!!!!



CJC365536571

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年6月17日
发表于:2003-07-04 09:16:00
1楼
在控制策略上增加一个换算公式,将换算结果送显示即可。

上海工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2003-07-23 15:38:00
2楼
首先你要知道,板卡的分别率:12位,还是14位!假如是12位,则:0 对应 4mA, 4095 对应 20mA, 在组态王中设定原始最大值:4095 ,对应实际最大值20mA,原始最小值:0 ,对应实际最大值4mA!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-28 12:57:00
3楼
813是12位单向,如果量程选择0-5V,输入并接250ohm电阻。比如电压范围0-380V对应信号4-20mA,设置原始最小值819,最大4096,最大值380,最小0。