电器产品的两个使用条件说明 点击:1174 | 回复:0



汇尼克

    
  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2003-07-19 10:12:00
楼主
[问] : 电器产品说明书中有: (1)在适用范围一栏里讲到工作条件都有“海拔高度不超过1000m”,我们知道海拔高度与气压有关,但它与电器产品的关系不大理解,请指教; (2)提到“接触器适用于8小时工作制……其操作频率在AC - 3类负荷时为600次/h,AC - 4类负荷时为300次/h”这AC - 3、AC - 4具体是指什么工作条件? [答] : (1)一般电器产品适用于海拔高度1000m及以下,在国际上也如此。这是因为绝大部分的使用场合均在1000m及以下。由于海拔高了会影响电器产品分断电流时的熄弧功能及散热,1000m以下地区使用电器产品时,必须采取相应措施。 (2)电器产品的使用类别分AC - 3及AC - 4类。AC-3的使用类别指该电器可用于笼型异步电动机的起动及运转中分断。它要承受接通6倍额定电流(相当于电动机的起动电流)、分断额定电流(相当于电动机的运转电流)。 AC - 4的使用类别是指该电器可用于笼型异步电动机的起动、反接制动或反向运转、点动等。它对接通的要求与上述相同,但分断需承受6倍额定电流(相当于电动机的起动电流)。上述为二者间主要差异,具体考核办法需参见有关标准规定,显然AC - 4对电器考核较严格。