楼主
我以前一直用的是的晶体管输出行的s-200PLC驱动继电器,原后控制设备,目前我有一设备想用继电器输出型s7-200PLC直接驱动设备,不知可靠不?如果可行是不是需要给输出端子另提供电源?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-05-07 10:58:00
1楼
绝对可靠,不用另加电源,把L和1L,2L等连起来即可。(我说的是电源AC220V,继电器输出的那种)
回复
引用
举报
孤虾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2002年10月07日
发表于:2003-05-07 11:09:00
2楼
上面这位老兄,那DC24V也可以吗?另外一个CPU可同时带DC24V和AC220V的扩展模块吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-10 09:44:00
3楼
可以。 但安装之前一定要确认好电源的公共点。
回复
引用
举报
哲思
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:529
注册:2003年2月28日
发表于:2003-05-10 10:46:00
4楼
继电器型的就对可以驱动设备,一般每个点的电流不超过2A就可以。
回复
引用
举报
ld
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年5月10日
发表于:2003-05-10 12:15:00
5楼
s7_200 编程指导哪儿有买?
回复
引用
举报
ld
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年5月10日
发表于:2003-05-10 12:16:00
6楼
s7_200 编程指导哪儿有卖?
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-05-11 18:20:00
7楼
工控网的资料下载里有,《S7-200中文系统手册》,非常详细,且有大量实例。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结帖)工控PLC擂台第29期-...
[9528]
USB接口转串口, PLC能不能识...
[8890]
(已结帖)工控PLC擂台第33期-...
[7423]
10年工控经验新手的来看(中级...
[10330]
(已结束)工控PLC擂台第18期-...
[10980]
(已结贴)工控PLC擂台第88期-...
[13120]
PLSY PLSR两条指令能用两次吗...
[8208]
西门子PLC200如何做一个延时...
[27933]
西门子S7-200编程软件SP9直接...
[8241]
我有一个电气工程要外包,谁能...
[9605]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号