logo如何返回参数设置模式或编程模式??
点击:
1201
| 回复:
1
边缘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2003年8月26日
发表于:2003-03-24 07:49:00
楼主
有两台logo,型号是230RCL和230RCLB11,第一台上电后,显示“NO PROGRAM”,按任何键都无效;第二台上电后,显示上次运行模式,显示输入输出I/O点,按“ESC”无效,无法从运行模式返回到“编程模式”,按“ESC+OK”可以修改参数和时钟。请问这是怎么回事??我该如何能回到参数设置模式、编程模式?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
远方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2004年2月25日
发表于:2004-09-07 15:04:00
1楼
同时按下左右和OK键,就可以进入编程模式。