Nodebuilder中出现的一个警告
点击:
935
| 回复:
3
xinzi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2002年6月10日
发表于:2003-03-14 11:00:00
楼主
我在用nodebuiler编译程序时出现一个警告:Not enough address table entries for optimum efficiency.请问如何解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
金越
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2001年9月12日
发表于:2003-03-13 10:32:00
1楼
no problem
回复
引用
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2003-03-14 09:47:00
2楼
address table entries : 地址表入口一共有15个,你定义的网络变量多过这个数,compiler就 好心的告诉你。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-14 11:00:00
3楼
补充: neuron based node: 地址表(address table entries)入口可有15个。 网络变量可以有:62个。 host based node: 地址表(address table entries)入口可有1024个。 网络变量可以有:4096个。