请教S5转为S7的模拟量问题 点击:729 | 回复:3



sharpshooter

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2001年10月10日
发表于:2003-02-20 10:48:00
楼主
各位同仁,我是刚刚才接触西门子的菜鸟,近日,公司让我将一个原来用西门子的S5控制的设备改为用西门子的S7控制。其中我遇到这样的问题: STEP5中的模拟量满量程对应的是16进制的4000H,例如,PQW512=4000H,则对应的模拟量板如6ES5-464-XX的输出是20mA或者是10V,但是,在S7中,PQW512=6300H才对应20mA或者是10V。 我现在不想去掉原来的硬件,如刚才的那个模块6ES5-464-XX,请问我在S7的程序中该如何校正? 我用的S5为:2块CPU928B加COR923C协调。S7的CPU为CPU414-2 DP



DALIAN WEIYI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2002-12-29 10:29:00
1楼
我可以帮你,收费的

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-12-29 20:40:00
2楼
设当前模拟量的当前值为X S5转S7可以这么算:(X/4000)*6300 S7转S5可以这么算:(X/6300)*4000